内储压式气体灭火系统
如何对气体灭火系统进行周期性检查维护?:如何对气体灭火系统进行周期性检查维护?对已经投入使用的气体灭火系统的组件、零部件等按照规定检查周期进行的检查、测试。(1)对灭火剂储存容器、选择阀、液流单向阀、高压软管、集流管、启动装置、管网与喷嘴、压力信号器、安全泄压阀及检漏报警装置等系统全部组成部件进行外观检查,(1)对低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计进行检查。
其他气体灭火系统应如何进行操作与控制?:其他气体灭火系统应如何进行操作与控制?A.在防护区疏散出口门外应设置气体灭火装置的手动启动和停止按钮,D.手动与自动控制转换状态应在防护区内外的显示装置上显示,E.同一防护区内多台预制灭火系统装置同时启动的动作响应时差不应大于 2s。【2016年一级注册消防工程师考试真题】某大型城市综合体中的变配电间、计算机主机房、通讯设备间等场所内设置了组合分配式七氟丙烷气体灭火系统
二氧化碳灭火系统的灭火剂储存装置应符合哪些规定?:二氧化碳灭火系统的灭火剂储存装置应符合哪些规定?高压系统的储存装置应符合下列规定:储存容器的工作压力不应小于15MPa,储存容器中二氧化碳的充装系数应按国家现行《气瓶安全监察规程》执行;储存装置的环境温度应为0~49℃。低压系统的储存装置应符合下列规定:储存容器的设计压力不应小于2.5MPa,储存容器上至少应设置两套安全泄压装置,储存装置的高压报警压力设定值应为2.2MPa。