D、隧道内设置的ABC类干粉灭火器,设置点间距为100m
E、在隧道入口外120m处设置警报信号装置
根据《建筑设计防火规范》GB50016—201412.1.10,隧道内地下设备用房的每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1500m2,每个防火分区的安全出口数量不应少于2个,与车道或其他防火分区相通的出口可作为第二安全出口,但必须至少设置1个直通室外的安全出口;建筑面积不大于500m2且无人值守的设备用房可设置1个直通室外的安全出口,AB选项错误;根据12.2.2.8,隧道内消火栓的间距不应大于50m,C选项错误;根据12.2.4,隧道内应设置ABC类灭火器,设置点间距不应大于100m,D选项正确;根据12.4.1,隧道人口外100.150m处,应设置隧道内发生火灾时能提示车辆禁入隧道的警报信号装置,E选项正确。本题答案为DE。