30s,60s
可燃气体探测器调试时,依次逐个将可燃气体探测器按产品生产企业提供的调试方法使其正常动作,探测器应发出报警信号。对探测器施加达到响应浓度值的可燃气体标准样气,探测器应在30s内响应;撒去可燃气体,探测器应在60s内恢复到正常监视状态。