A、消防车登高操作场地靠建筑正面一侧的边缘与建筑外墙的距离为5~7m
B、消防车登高操作场地的宽度为12m
C、消防车登高操作场地的坡度为1%
E、消防车登高操作场地位于可承受重型消防车压力的地下室上部
本题考查的知识点是消防救援场地的设置要求。根据《建筑设计防火规范》GB-50016-2014 7.2.1 高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地,该范围内的裙房进深不应大于4m。 建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地确有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,且消防车登高操作场地的总长度仍应符合上述规定。 7.2.2 消防车登高操作场地应符合下列规定:1.场地与厂房、仓库、民用建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物和车库出入口。2.场地的长度和宽度分别不应小于15m和10m。对于建筑高度大于50m的建筑,场地的长度和宽度分别不应小于20m和10m。3.场地及其下面的建筑结构、管道和暗沟等,应能承受重型消防车的压力。4.场地应与消防车道连通,场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m,且不应大于10m,场地的坡度不宜大于3%。D错误:建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地确有困难时,可间隔布置。本题答案:ABCE。