下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
降低
可燃气体探测器的安装应符合怎样的要求?:可燃气体探测器是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。催化型可燃气体探测器是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度。红外光学型是利用红外传感器通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的烷烃类可燃气体。3.4.5 可燃气体探测器的安装应符合下列要求:1.安装位置应根据探测气体密度确定。探测器应位于可能出现泄漏点的上方或探测气体的最高可能聚集点上方;探测器应位于可能出现泄漏点的下方。
可燃气体探测报警系统的组成有哪些?:可燃气体探测报警系统的组成有哪些?可燃气体探测报警系统由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器组成,【例题·多选题】可燃气体探测报警系统由( )组成。A.可燃气体报警控制器。B.可燃气体探测器,【例题·单选题】下列关于可燃气体探测报警系统设计描述错误的是( )A.可燃气体探测器可直接接入火灾报警控制器的探测器回路B.石化行业涉及过程控制的可燃气体探测器【解析】可燃气体探测器应接入可燃气体报警控制器
IG541混合气体灭火系统的设计应符合哪些规定?:IG541混合气体灭火系统的设计应符合哪些规定?气体灭火系统的设计应以《气体灭火系统设计规范》(GB,50370-2005)、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB SO263-2007)等规范和标准为依据。IG541混合气体灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍。当IG541混合气体灭火剂喷放至设计用量的95%时。根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范》(GB 50370)。
2020-05-28
2020-05-28
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-22
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料