B、防火阀、排烟阀(口)阀门开启后的状态信号应能反馈到消防控制室,并联动风机停止
防火阀、排烟防火阀阀门关闭后的状态信号应能反馈到消防控制室,阀门关闭后应能联动相应的风机停止。送风口、排烟阀(口)阀门开启后应能联动相应的风机启动。