按照工程设计图纸和施工技术标准施工的规定有哪些?
《建筑法》规定,建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责,建筑施工企业不得擅自修改工程设计。
施工单位必须按照①工程设计图纸(直接依据)②施工技术标准施工(间接依据),不得擅自修改工程设计,不得偷工减料。
施工单位在施工过程中发现①设计文件和图纸有差错的,应当及时(向建设单位或监理单位)提出意见和建议。(保证①与②应相符)(19改)(17、16单、13、12多)
工程设计图纸是施工单位的施工依据。按工程设计图纸施工,是保证工程实现设计意图的前提,也是明确划分设计、施工单位质量责任的前提。如果施工单位不按图施工或不经原设计单位同意就擅自修改工程设计,其直接后果往往是违反了原设计的意图,严重的将给工程结构安全留下隐患;间接后果是在原设计有缺陷或出现工程质量事故的情况下,由于施工单位擅自修改了设计,将会混淆设计、施工单位各自的质量责任。
下面是一级建造师考试的真题,为大家说明这个知识点在考试中的应用,供大家深入理解考点。
【2017年一级建造师考试真题】施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当( )。
A.继续按设计文件和图纸施工
B.对设计文件和图纸进行修改,按修改后的设计文件和图纸进
行施工
C.对设计文件和图纸进行修改,征得设计单位同意后按修改后的设计文件和图纸进行施工
D.及时提出意见和建议
【答案】D
【2012年一级建造师考试真题】施工企业保证工程质量的最基本要求包括( )。
A.不得压缩合同工期
B.按设计图纸施工
C.与监理单位建立友好的沟通关系
D.严格履行企业质量管理认证体系
E.不擅自修改设计文件
【答案】BE
钢筋施工技术的一般规定有哪些?:钢筋施工技术的一般规定有哪些?
建筑防雷工程的施工技术有哪些要求?:(2)接闪带或接闪网在过建筑物变形缝处的跨接应有补偿措施。(1)接闪器与防雷引下线必须采用焊接或卡接器连接。防雷引下钱与接地装置必须采用焊接或螺栓连接,工程范围主要是防雷接地装置、变配电室、机房设备和室内电气系统等的安装,并用混凝土柱内两根主筋作为防雷引下线,引下线与接闪器及接地装置的焊接连接可靠,安装公司采取了能降低接地电阻的措施后。防雷引下线与接闪器及接地装置还可以有哪些连接方式。
建筑接地工程施工技术有哪些要求?:(1)接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。(2)圆钢、角钢、铜管、铜棒、铜管等接地极应垂直埋入地下。2.接地装置的搭接要求;(2)圆钢与角钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,(3)圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,避雷带圆钢之间的焊接、避雷带的安装示意图如下。3.当接地电阻达不到设计要求时,可采用降阻剂、换土和接地模块来降低接地电阻。采用接地模块的施工技术要求。