机械损伤
筒体明显锈蚀
灭火剂泄漏
本题考查的知识点是灭火器的维护管理。日常检查中,发现存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄漏、被开启使用过,达到灭火器维修年限,或者符合其他报修条件的灭火器,建筑使用管理单位及时按照规定程序报修。使用达到下列规定年限的灭火器,建筑使用管理单位需要分批次向灭火器维修企业送修:(1)手提式、推车式水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年。(2)手提式、推车式干粉灭火器、洁净气体灭火器、二氧化碳灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年。送修灭火器时,一次送修数量不得超过计算单元配置灭火器总数量的1/4。超出时,需要选择相同类型、相同操作方法的灭火器替代,且其灭火级别不得小于原配置灭火器的灭火级别。故正确。水基型灭火器的维修期限为出厂期满3年,首次维修以后每满一年;其余灭火器的维修期限为出厂期满5年,首次维修以后每满2年。故错误。<span style='display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); 微软雅黑","helvetica neue","hiragino sans gb"; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 100; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;'>本题答案:。