B、PVC电绝缘材料及阻燃处理物热分解产生的二氧化硫
C、二氧化氮是一种迅速致死、窒息性的毒物
火灾自动报警系统中的可燃气体探测报警系统是怎样的?:火灾自动报警系统中的可燃气体探测报警系统是怎样的?火灾自动报警系统是探测火灾早期特征,为人员和启动自动灭火设备提供控制与指示的消防系统。火灾自动报警系统一般设置在工业与民用建筑场所,与自动灭火系统、疏散诱导系统、防排烟系统以及防火分隔系统等其他消防系统一起构成完整的建筑消防系统。火灾自动报警系统由火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警系统及电气火灾监控系统组成。
可燃液体火灾危险性是如何分类的?:可燃液体火灾危险性是如何分类的?可燃液体(combustible liquid)系指闭口杯闪点等于或高于45℃的液体。可燃液体是以闪点作为评价液体的火灾危险性。汽油的火灾危险性特征为闪点小于28℃的液体,重油的火灾危险性特征为闪点不小于60℃的液体,可燃液体的火灾危险性分类:1.规定可燃液体的火灾危险性的最直接指标是蒸气压。但可燃液体的蒸气压较低。
对燃油或燃气锅炉房的防火检查具体包括哪些内容?:燃油或燃气锅炉宜设置在建筑外的专用房间内。对确需布置在民用建筑或汽车库、修车库内的锅炉房进行检查时,应设置在首层或地下一层的靠外墙部位(同变压器);应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.50h的不燃性楼板分隔。锅炉房内设置的储油间总储存量不得大于1m³,且储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与锅炉间分隔;在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置自动和手动切断阀;