走道的净宽度不应小于任一防火分区通向走道的设计疏散总净宽度
走道内应设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专线电话
走道直通地面的出口不应少于2个,并应设置在不同方向
避难走道的设置应符合下列规定:
(1) 避难走道楼板的耐火极限不应低于1.50h;
(2) 避难走道直通地面的出口不应少于2个,并应设置在不同方向;当走道仅与1个防火分区相通且该防火分区至少有1个直通室外的安全出口时,可设1个直通地面的出口;
(3) 避难走道的净宽度不应小于任一防火分区通向走道的设计疏散总净宽度;
(4) 避难走道内部装修材料的燃烧性能应为级;
(5)避难防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于6.0
,开向前室 的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门;
(6)避难走道内应设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专线电话。