A、消防水池有足够的有效容积
B、供消防车取水的消防水池应设取水口(井)
C、在与生活或其他用水合用时,消防水池应有确保消防用水不被挪作他用的技术措施
E、取水设施有相应保护设施
本题考查的是消防水源的检查。消防水池(消防水箱)作为消防水源的条件有:
(1)消防水池有足够的有效容积。只有在能可靠补水的情况下(两路进水),才可减去持续灭火时间内的补水容积。
(2)供消防车取水的消防水池应设取水口(井),并符合相关规定。
(3)在与生活或其他用水合用时,消防水池应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。
(4)寒冷地区的消防水池还应采取相应的防冻措施。
(5)消防水池的出水、排水和水位应符合相关规定。
(6)高位消防水池应符合相关规定。故本题答案为ABCE。