幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接
幕墙的铝合金立柱,在不大于10m范围内宜有一根立柱采用柔性导线
导线截面积铜质不宜小于25平方毫米,铝质不宜小于30平方毫米
兼有防雷功能的幕墙压顶板宜采用厚度不小于3mm的铝合金板制造
对应导电通路的立柱预埋件或固定件应用圆钢,其直径不宜小于12mm。