楼梯对防火、防烟、疏散有什么要求?
楼梯间内不应开设其他的房间门窗,宜有天然采光,也不应有影响疏散的凸出物。楼梯间及其前室内不应附设烧水间等影响防火疏散等物体。
楼梯的建筑构造,防火、防烟、疏散的要求:
(1)楼梯间前室和封闭楼梯间的内墙上,除在同层开设通向公共走道的疏散门外,不应开设其他的房间门窗(住宅除外)。楼梯间内宜有天然采光,并不应有影响疏散的凸出物。
(2)楼梯间及其前室内不应附设烧水间,可燃材料储藏室,垃圾道,可燃气体管道,甲、乙、丙类液体管道等。
(3)在住宅内,可燃气体管道如必须局部水平穿过楼梯间时,应采取可靠的保护设施。
(4)室外疏散楼梯和每层出口处平台,均应采取不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1h,楼梯段的耐火极限应不低于0.25h。在楼梯周围2m内的墙面上,除疏散门外,不应设其他门窗洞口。疏散门不应正对楼梯段。疏散出口的门应采用乙级防火门且门必须向外开,并不应设置门槛。室内疏散楼梯的最小净宽度见下表。
室内疏散楼梯的最小净宽度
(5)疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步。当必须采用时,踏步上下两级所形成的平面角度不应大于10°,且每级离扶手250mm处的踏步宽度不应小于220mm。
建筑防雷工程的施工技术有哪些要求?:(2)接闪带或接闪网在过建筑物变形缝处的跨接应有补偿措施。(1)接闪器与防雷引下线必须采用焊接或卡接器连接。防雷引下钱与接地装置必须采用焊接或螺栓连接,工程范围主要是防雷接地装置、变配电室、机房设备和室内电气系统等的安装,并用混凝土柱内两根主筋作为防雷引下线,引下线与接闪器及接地装置的焊接连接可靠,安装公司采取了能降低接地电阻的措施后。防雷引下线与接闪器及接地装置还可以有哪些连接方式。
建筑幕墙的防雷构造要求有哪些?:建筑幕墙是由支承结构体系与面板组成的、可相对主体结构有一定位移能力或自身有一定变形能力,(2)幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接。对应导电通路的立柱预埋件或固定件应用圆钢或扁钢与均压环焊接连通,(5)兼有防雷功能的幕墙压顶板宜采用厚度不小于3mm的铝合金板制造,与主体结构屋顶的防雷系统应有效连通。(6)在有镀膜层的构件上进行防雷连接,(7)使用不同材料的防雷连接应避免产生双金属腐蚀。
建筑幕墙防火构造要求有哪些?:建筑幕墙防火构造要求如下:防火层应采用厚度不小于1.5mm的镀锌钢板承托,承托板与主体结构、幕墙结构及承托板之间的缝隙应采用防火密封胶密封。(4)同一幕墙玻璃单元不应跨越两个防火分区。【例题•多选题】建筑幕墙防火构造的要求包括( ),A.同一幕墙玻璃单元不应跨越两个防火分区,B.防火层不应与幕墙玻璃直接接触,防火材料朝玻璃面处宜采用装饰材料覆盖,C.当建筑设计要求防火分区分隔有通透效果时。