B、试验前需要将泡沫产生装置、泡沫比例混合器(装置)隔离
试验要求: ①试验要采用清水进行,试验时,环境温度不得低于5T,当环境温度低于5T时,要采取防冻 措施。 ②试验压力应为设计压力的1. 5倍。 ③试验前需要将泡沫产生装置、泡沫比例混合器(装置)隔离。 检测方法:管道充满水,排净空气,用试压装置缓慢升压,当压力升至试验压力后,稳压 10min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力,稳压30min,以压力不降、无渗漏为合格。