90s
本题考查的是自动喷水灭火系统的调试要求及功能性检测。湿式报警阀组调试时,从试水装置处放水,当湿式报警阀进水压力大于0.14a、放水流量大于1/s时,报警阀启动,带延迟器的水力警铃在5~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声,压力开关动作,并反馈信号。故,本题选。