本题考查的是地铁建筑的防火分区。具体规定如下:
(1)地下车站站台和站厅公共区应划为一个防火分区,设备与管理用房区每个防火分区的最大允许使用面积不应大于1500m
。
(2)地下换乘车站当共用一个站厅时,站厅公共区面积不应大于5000m
。
(3)地上的车站站厅公共区采用机械排烟时,防火分区的最大允许建筑面积不应大于5000m
,其他部位每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于2500m
。
(4)车辆基地、控制中心的防火分区的划分,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》( 50016—2014 )的有关规定。
故,本题选。