(2.5 +0.1)a
(4.2+0.1)a
(5.6 +0.1)a
七氟丙烷灭火系统应采用氮气增压输送。氮气的含水ft不应大于0. 006%。储存容器的增压压力宜分为三级,并应符合下列规定:1) 一级,(2.5 +0.1)a(表压)。2) 二级,(4.2+0.1)a(表压)。三级,(5.6 +0.1)a(表压)。本题答案:。