(2.5 +0.1)a
(4.2+0.1)a
(5.6 +0.1)a
干粉灭火系统的储存装置需符合哪些规定?:干粉灭火系统的储存装置需符合哪些规定?储存装置由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置、驱动气体储瓶、瓶头阀、集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成:(3)安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按《干粉灭火系统及部件通用技术条件》(CB 16668-2010)执行。(4)干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。
二氧化碳灭火系统的灭火剂储存装置应符合哪些规定?:二氧化碳灭火系统的灭火剂储存装置应符合哪些规定?高压系统的储存装置应符合下列规定:储存容器的工作压力不应小于15MPa,储存容器中二氧化碳的充装系数应按国家现行《气瓶安全监察规程》执行;储存装置的环境温度应为0~49℃。低压系统的储存装置应符合下列规定:储存容器的设计压力不应小于2.5MPa,储存容器上至少应设置两套安全泄压装置,储存装置的高压报警压力设定值应为2.2MPa。
七氟丙烷灭火系统的设计有哪些要求?:七氟丙烷灭火系统的设计有哪些要求?气体灭火系统的设计应以《气体灭火系统设计规范》(GB,50370-2005)、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB SO263-2007)等规范和标准为依据。根据保护对象、系统设置类型、灭火剂种类等确定设计基本参数,七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍。惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍,固体表面火灾的灭火浓度为5.8%。