与中庭相连通的门、窗,均为火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗
如果是高层建筑,中庭回廊需设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统
中庭内不得布置任何经营性商业设施
本题考查的知识点是中庭的防火检查。建筑物内设置中庭时,首先按上下层相连通的面积叠加计算其防火分区面积,当超过一个防火分区最大允许建筑面积时,主要检查内容如下:
(1)防火分隔措施。中庭与周围连通空间的防火分隔措施有多种,当采用防火隔墙时,耐火极限不低1.0h;当采用防火玻璃时,其耐火隔热性和耐火完整性不低于1. 0h,如果耐火完整性不低于1. 0h的非隔热防火玻璃时,应设置自动喷水灭火系统进行保护;当采用防火卷帘时,耐火极限不低于3.0h;同时,与中庭相连通的门窗,均为火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗;
(2)消防设施的设置。主要检查中庭排烟设施,如为高层建筑,还需检查中庭回廊的自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统的设置;
(3)中庭的使用功能。中庭内不得布置任何经营性商业设施、可燃物和用于人员通行外的其他用途;
(4)与中庭连通部位的装修材料。建筑内上下层相连通的中庭,其连通部位的顶棚、墙面装修材料燃烧等级需为级,其他部位可采用不低于1级的装修材料。
<span style='display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); 微软雅黑","helvetica neue","hiragino sans gb"; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 100; letter-spacing: normal; line-height: 21px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;'>本题答案:。