△>1.1△0
△<0.95△0
本题是有关预应力筋张拉的试题。在预应力筋张拉时,为了校核预应力值,在张拉过程中应测出预应力筋的实际伸长值,实际伸长值比设计计算理论伸长值的相对允许偏差为±6%。如实际伸长值大于计算伸长值的10%或小于计算伸长值的5%,应暂停张拉,查明原因并采取措施予以调整后,方可继续张拉。