燃气管道强度试验具体包括哪些内容?:燃气管道强度试验具体包括哪些内容?管道安装完毕后应依次进行管道吹扫、强度试验和严密性试验。为减少环境温度的变化对试验的影响,强度试验前,强度试验应分段进行。试验管道分段最大长度宜按下表执行,(二)试验压力,一般情况下试验压力为设计输气压力的1.5倍,(三)试验要求,(1)水压试验,压力达到规定值。(2)气压试验,补修后重新进行强度试验。【例题·多选题】燃气管道在安装过程中需要进行压力试验
供热管道强度和严密性实验的规定包括哪些?:供热管道强度和严密性实验的规定包括哪些?供热管道压力试验分为强度和严密性试验。强度试验是超过设计参数的压力试验,(一)一级管网及二级管网应进行强度试验和严密性试验,强度试验的试验压力为1.5倍的设计压力。其目的是试验管道本身与安装时焊口的强度,严密性试验的试验压力为1.25倍的设计压力,它是在各管道强度试验合格的基础上进行的。(二)换热站内的管道和设备的试验应符合下列规定。
气压试验的实施要点是什么?:(1)承受内压钢管及有色金属管试验压力应为设计压力的1.15倍,真空管道的试验压力应为0.2MPa。(2)试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体。(3)试验时应装有压力泄放装置,其设定压力不得髙于试验压力1.1倍。应用空气进行预试验,试验压力宜为0.2MPa。应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,继续按试验压力的10%逐级升压,直至试验压力。