钢筋骨架制作、组装与钢筋网片电阻点焊的规定有哪些?
施工现场可根据结构情况和现场运输起重条件,先分部预制成钢筋骨架或钢筋网片,人模就位后再焊接或绑扎成整体骨架。为确保分部钢筋骨架具有足够的刚度和稳定性,可在钢筋的部分交叉点处施焊或用辅助钢筋加固。
(一)钢筋骨架制作和组装
钢筋骨架制作和组装应符合下列规定:
(1)组装时应按设计图纸放大样,放样时应考虑骨架预拱度。简支梁钢筋骨架预拱度应符合设计和规范规定。
(2)骨架接长焊接时,不同直径钢筋的中心线应在同一平面上。
(二)钢筋网片电阻点焊
钢筋网片采用电阻点焊应符合下列规定:
(1)当焊接网片的受力钢筋为HPB300钢筋时,如焊接网片只有一个方向受力,受力主筋与两端的两根横向钢筋全部交叉点必须焊接;如焊接网片为两个方向受力,则四周边缘的两根钢筋的全部交叉点必须焊接,其余交叉点可间隔焊接或绑、焊相间(即:单向双边焊、双向四边焊)。
(2)当焊接网片的受力钢筋为冷拔低碳钢丝,而另一方向的钢筋间距小于100mm时,除受力主筋与两端的两根横向钢筋的全部交叉点必须焊接外,中间部分的焊点距离可增大至250mm。
钢筋工程施工质量控制钢筋进场时,应该检查些什么?:应该检查些什么?
梁、板钢筋的绑扎要点有哪些?:梁、板钢筋的绑扎要点如下:(1)连续梁、板的上部钢筋接头位置宜设置在跨中13跨度范围内,下部钢筋接头位置宜设置在梁端13跨度范围内。梁的钢筋可架空在梁模板顶上绑扎;梁的钢筋宜在梁底模上绑扎。板的钢筋在模板安装后绑扎,(3)梁纵向受力钢筋采取双层排列时,两排钢筋之间应垫以不小于25mm的短钢筋。(4)板的钢筋网绑扎,四周两行钢筋交叉点应每点扎牢,则须将全部钢筋相交点扎牢。
柱钢筋的绑扎有哪些要求?:(1)柱钢筋的绑扎应在柱模板安装前进行。应放在柱子纵向钢筋的内侧。(5)柱中的竖向钢筋搭接时,(6)箍筋的接头(弯钩叠合处)应交错布置在四角纵向钢筋上;箍筋转角与纵向钢筋交叉点均应扎牢(钢筋平直部分与纵向钢筋交叉点可间隔扎牢),应放在柱子纵向钢筋外侧,B.柱中的竖向钢筋搭接时,C.圆形柱竖向钢筋搭接时角部钢筋的弯钩应与模板切线垂直D.柱中的竖向钢筋搭接时中间钢筋的弯钩应与模板成45°