当设备与管理用房区的房间单面布置时,破散通道宽度不得小于1.2m
当设备与管理用房区的房间双面布置时,疏散通道宽度不得小于1.5m
地下出入口通道的长度不宜超过100m
当设备与管理用房区的房间位于2个安全出口之间时,疏散门与最近安全出口的距离不应大于40m
本题考查的是地铁建筑的疏散宽度和距离。具体规定如下:
(1)当设备与管理用房区的房间单面布置时,疏散通道宽度不得小于1.2m;双面布置时不得小于1.5m。
(2)设备与管理用房直接通向疏散走道的疏散门至安全出口的距离,当房间疏散门位于两个安全出口之间时,疏散门与最近安全出口的距离不应大于 40m,当房间位于袋形走道两侧或尽端时,其疏散门与最近安全出口的距离不应大于22m。
(3)地下出入口通道的长度不宜超过100m,超过时应采取满足人员消防疏散要求的措施。
故,本题选。