A、甲、乙类厂房设置在建筑的地下、半地下室
B、甲、乙类厂房与人员密集场所或住宅、宿舍混合设置在同一建筑内
C、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所的安全出口、楼梯间的设置形式及数量不符合规定
D、旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统
如何对重大火灾隐患进行综合判定?:1)建筑内的避难走道、避难间、避难层的设置不符合国家工程建设消防技术标准的规定。2)人员密集场所内疏散楼梯间的设置形式不符合国家工程建设消防技术标准的规定,3)除公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所外的其他场所或者建筑物的安全出口数量或者宽度不符合国家工程建设消防技术标准的规定。6)高层建筑和地下建筑未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志;
重大火灾隐患的直接判定情形有哪些?:(2)生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与人员密集场所、居住场所设置在同一建筑物内,或与人员密集场所、居住场所的防火间距小于国家工程建设消防技术标准规定值的75%。(5)公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所的安全出口数量不足或其总净宽度小于国家工程建设消防技术标准规定值的80%。
火灾自动报警系统有哪些重大故障?应如何处理?:火灾自动报警系统有哪些重大故障?火灾自动报警系统是由触发装置、火灾报警装置、联动输出装置以及具有其它辅助功能装置组成的,传输到火灾报警控制器,控制器记录火灾发生的部位、时间等,1.强电串入火灾自动报警及联动控制系统。主要是弱电控制模块与被控设备的启动控制柜的接口处。如防火卷帘、消防水泵、防烟排烟风机、防火阀等处发生强电的串人。在控制模块与受控设备间增设电气隔离模块。