火灾报警装置的声光显示功能试验
水流指示器、压力开关的报警功能试验
1~3次主电源和备用电源自动切换试验
防火卷帘抽查试验
本题考查的知识点是火灾自动报警系统维护管理。根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》50166-2007 6.2.3,每季度应检查和试验火灾自动报警系统的下列功能,并按要求填写相应的记录:(1)采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示;(2)试验火灾警报装置的声光显示;(3)试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示;(4)对主电源和备用电源进行1~3次自动切换试验;(5)用自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能:①室内消火栓、自动喷水、泡沫、气体、干粉等灭火系统的控制设备;②抽验电动防火门、防火卷帘门,数量不小于总数的25%;③选层试验消防应急广播设备,并试验公共广播强制转入火灾应急广播的功能,抽检数量不小于总数的25%;④火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置;⑤送风机、排烟机和自动挡烟垂壁的控制设备。(6)检查消防电梯迫降功能;(7)应抽取不小于总数25%的消防电话和电话插孔在消防控制室进行对讲通话试验。根据6.2.4,每年应检查和试验火灾自动报警系统下列功能,并按要求填写相应的记录:(1)应用专用检测仪器对所安装的全部探测器和手动报警装置试验至少1次;(2)自动和手动打开排烟阀,关闭电动防火阀和空调系统;(3)对全部电动防火门、防火卷帘的试验至少一次;(4)强制切断非消防电源功能试验;(5)对其它有关的消防控制装置进行功能试验。<span style='display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); 微软雅黑","helvetica neue","hiragino sans gb"; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 100; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;'>本题答案:。