防护区的围护结构及门、窗的耐火极限不应小于0.50h
吊顶的耐火极限不应小于0.25h
围护结构及门、窗的允许压力不宜小于1200a
详见实务教材p311。1) 喷放干粉时不能自动关闭的防护区开口,其总面积不应大于该防护区总内表面积的15%,且开 口不应设在底面。2) 防护区的围护结构及门窗的耐火极限不应小于0.50h,吊顶的耐火极限不应小于0.25h;围护 结构及门窗的允许压力不宜小于1200a。采用局部应用灭火系统的保护对象,应符合下列规定:1) 保护对象周的空气流动速度不应大于2m/s。必要时,应采取挡风措施。2) 在喷头和保护对象之间,喷头喷射角范围内不应有遮挡物。3)保护对象为可燃液体时,液面至容器缘口的距离不得小于150mm。本题答案:。