下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
降水方法及施工要点包括哪些内容?
降水常用的有轻型井点、多级轻型井点、喷射井点、电渗井点、真空降水管井、降水管井等方法。它们大多都适用于填土、黏性土、粉土和砂土,只有降水管井不宜用于填土,但又适合于碎石土和黄土。
1.轻型井点
轻型井点具有机具简单、使用灵活、装拆方便、降水效果好、可防止流沙现象发生、提高边坡稳定、费用较低等优点,适用于渗透系数为1 X 10-7 ~ 2x 10-4cm/s的含上层滞水或潜水土层,降水深度(地面以下)6m以内。多级轻型井点由2 ~ 3层轻型井点组成,向下接力降水,降水深度(地面以下)6 ~ 10m。
轻型井点管直径宜为38 ~ 55mm,长度6 ~ 9m,水平间距宜为0.8 ~ 1.6m;井点管排距不宜大于20m,井管内真空度不应小于65kPa;—台真空泵(射流泵、隔膜泵)机组的总管长度不宜大于100(80、60)m。
2.喷射井点
喷射井点降水设备较简单,排水深度大,比多级轻型井点降水设备少、土方开挖量少,施工快,费用低,适用于渗透系数为1 X 10-7 ~ 2x 10-4cm/s的含上层滞水或潜水土层,降水深度(地面以下)8 ~ 20m。
喷射井点管直径宜为75 ~ 100mm,水平间距宜为2 ~ 4m;井点管排距不宜大 于40m;每套机组的井点数不宜大于30根,总管直径不宜小于150mm,长度不宜大于60m。
3.真空降水管井
真空降水管井设备较为简单,排水量大,降水较深,较轻型井点具有更大的降水效果, 水泵设在地面,易于维护,适用于渗透系数大于1 X 10-6 cm/s的含上层滞水或潜水土层,降水深度(地面以下)大于6m。非真空的降水管井适用于渗透系数大于1 X 10-5 cm/s的含水丰富的潜水、承压水和裂隙水土层,降水深度(地面以下)大于6m。
管井井点管直径不宜小于200mm,且应大于抽水泵体最大外径50mm以上,水平间距不宜大于25m,真空管井井管内真空度不应小于65kPa。
降水方法及施工要点是什么?:降水方法及施工要点是什么?
建筑中水及雨水利用工程施工技术要求有哪些?:(1)中水给水管道不得装设取水水嘴。绿化、浇洒、汽车冲洗宜采用壁式或地下式的给水栓:(2)中水供水管道严禁与生活饮用水给水管道连接;中水管道外壁应涂浅绿色标志”(3)中水管道不宜暗装于墙体和楼板内。(4)中水管道与生活饮用水管道、排水管道平行埋设时,中水管道应位于生活饮用水管道下面。【例题·多选题】 关于中水给水系统的安装要求。A.中水管道每层需装设一个水嘴(给水管道不得装设)
一级建造师要点:不开槽管道施工施工方法与设备如何选择?:不开槽管道施工施工方法与设备选择:宜采用封闭式的土压平衡或泥水平衡顶管机施工;目前城市改扩建给水排水管道工程多数采用顶管法施工。应采用土体加固或其他有效的保护措施。(二)盾构机——用于穿越地面障碍的给水排水主干管道工程,(三)浅埋暗挖施工——城区地下障碍物较复杂地段,采用浅埋暗挖施工管(隧)道会是较好的选择。(四)定向钻机——较大埋深穿越道路桥涵的长距离地下管道。