B、手动火灾报警按钮安装在墙上距地(楼)面高度1.5m处
D、火灾报警控制器落地安装时,底边高出地坪0.1~0.2m
E、控制器的主电源应直接与消防电源连接,控制器的接地应牢固
空调水系统的施工技术要求是什么?:1.冷凝水排水管的坡度应符合设计要求。2.阀门安装前应进行外观检查,工作压力大于1.0MPa及在主干管上起到切断作用和系统冷、热水运行转换调节功能的阀门和止回阀,应进行壳体强度和阀瓣密封性能的试验,阀门安装的位置、调试、进出口方向应正确,3.空调冷冻、冷却水管道系统安装完毕,应按设计要求进行水压试验。5.制冷剂管道系统安装完毕,【例题·多选题】关于空调管道安装的技术要求。
防雷引下线有什么施工技术要求?:防雷引下线有什么施工技术要求?(1)引下线可利用建筑物内的钢梁、钢柱、混凝土柱内钢筋、消防梯等金属构件作为自然引下线。(2)明敷的引下线采用热镀锌圆铜时,可采用焊接或卡夹(接)器,明敷的引下线采用热镀锌扁钢时,可采用焊接或螺栓连接。(3)当利用建筑物外立面混凝土柱内的主钢筋作防雷引下线时,(4)引下线与接闪器的连接应可靠,应采用焊接或卡夹(接)器连接,引下线与接闪器连接的圆钢或扁钢。
电气动力的施工技术要求是什么?:检查时发现电动机受潮、绝缘电阻达不到要求时。(2)电动机通电前检查,检查电动机定子绕组的联接方法是否正确 (Y连接还是∆连接)。3)检查电动机接地装置是否良好,4)检查电动机的启动设备是否良好,1)电动机空载试运行时间宜为2h,机身和轴承的温升、电压和电流等应符合建筑设备或工艺装置的空载状态运行要求,并应记录电流、电压、 温度、运行时间等有关数据。