B、进水口公称通径为100mm的消火栓,其水带出水口应选用规格为100mm的消防接口
E、室外消火栓中承插式的消火栓为1.6MPa,法兰式的消火栓为1.0MPa
本题考查的是室外消火栓的分类。具体分类如下:
(1)室外消火栓按其安装场合可分为地上式、地下式和折叠式三种,地上式消火栓适用于气温较高的地区,地下式消火栓适用于气温较寒冷的地区。
(2)按其进水口连接形式可分为承插式和法兰式两种,即消火栓的进水口与城市自来水管网的连接方式。
(3)按其进水口的公称通径可分为100mm和150mm两种。进水口公称通径为100mm的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为100mm的消防接口,水带出水口应选用规格为65mm的消防接口。进水口公称通径为150mm的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为150mm的消防接口,水带出水口应选用规格为80mm的消防接口。
(4)按其公称压力可分为1.0MPa和1.6MPa两种。其中承插式的消火栓为1.0MPa,法兰式的消火栓为1.6MPa。
(5)按其用途分为普通型和特殊型两种。特殊型分为泡沫型、防撞型、调压型、减压稳压型等。
故BE项错误。