846m3
当市政给水管网为环状时,符合本条上述内容的室外消火栓出流量宜计入建筑室外消火栓设计流量;但当市政给水管网为枝状时,计入建筑的室外消火栓设计流量不宜超过一个市政消火栓的出流量。 室外已有1个有效的市政消火栓(能提供15/s),则室外还需40-15=25/s,且这一部分由消防水池提供:即25*3*3.6=270 室内消火栓40*3*3.6=432 自喷40*1*3.6=144 消防水池在火灾延续时间内的补水不能计入,因为只有一路供水,不可靠。270+432+144=846立方米。