228供电干线及室内配电线路施工技术要求是什么?:供电干线及室内配电线路施工技术要求是什么?母线槽和母线:封闭式母线简称是母线槽,也就是说母线槽是封闭式母线的马甲。封闭式母线和母线槽指的都是同一种东西。封闭式母线是由金属板(钢板或铝板)为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的母线系统:应测量每节母线槽的绝缘电阻值,(2)多根母线槽并列水平或垂直敷设时,各相邻母线槽间应预留维护、检修距离。(3)母线槽水平安装时。每节母线槽的支架≥1个。
274母线和封闭母线安装有哪些主要事项?:母线和封闭母线安装有哪些主要事项?室内的变配电设备连接、配电干线都可能采用母线,(3)螺栓连接的母线两外侧均应有平垫圈,(4)母线采用焊接连接时,应进行母线绝缘电阻的测试,(6)金属母线超过20m长的直线段、不同基础连接段及设备连接处等部位,(7)母线与设备端子间的搭接面应接触良好。【2019年二级建造师考试真题】室内配电装置的母线采用螺栓连接,作业人员在母线连接处涂了凡士林。
208封闭母线安装有什么要求?:封闭母线安装有什么要求?(1)封闭母线在通过建筑变形缝(亦称结构缝,(2)封闭母线与设备连接。(3)封闭母线需经电气试验合格后;高压母线绝缘电阻测试不得低于20兆欧。(4)垂直安装距地1.80m以下应采取保护措施(但电气竖井、配电室、电机室、技术夹层等除外)。(1)封闭母线金属外壳之间和支撑构架采用短路板或接地螺栓跨接应按照产品技术说明书进行可靠连接,(2)封闭母线槽全长保护接地不少于2处。