A、除中庭外,当防火分部位的宽度不大于30m,防火卷帘的宽度不大于10m
B、除中庭外,当防火分隔部位的宽度大于30m,防火卷帘的宽度不大于该部位宽度的1/3,且不大于20m
D、防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭的功能,不应采用水平、侧向防火卷帘
E、设置在疏散通道位置的防火卷帘由感烟、感温两种不同类型的火灾探测器组联
1、对设在中庭以外的防火卷帘,应检查其设置宽度:当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不宜大于该部位宽度的1/3,且不宜大于20m。
2、防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭的功能,不应采用水平、侧向防火卷帘。<span style=" microsoft="" yahei",="" 微软雅黑;"="">3、当防火卷帘的耐火极限符合耐火完整性和耐火隔热性的判定条件时,可不设置自动喷水灭火系统保护;<span style=" microsoft="" yahei",="" 微软雅黑;"="">当防火卷帘的耐火极限仅符合耐火完整性的判定条件时,应设罝自动喷水灭火系统保护。<font face="Microsoft YaHei, 微软雅黑">4、根据技术实务第九章火灾自动报警系统疏散通道上防火卷帘的联动控制设计可知E选项正确。</font><font face="Microsoft YaHei, 微软雅黑">本题答案:ABDE。</font>