B、计算RSET时,如果能够将火灾和烟气控制在着火房间内,则可只计算着火房间内人员的RSET
C、计算RSET时,如果火灾及其产生的烟气只在着火楼层蔓延,则可只计算着火楼层内人员的RSET
D、计算RSET时,如果火灾及其产生的烟气可能在垂直方向蔓延至其他楼层,则需计算整个建筑内人员的RSET
人员安全疏散分析的性能判定标准为:可用疏散时间(ASET)必须大于必需疏散时间(RSET),故A项错误;计算RSET时,当建筑存在坍塌的危险时,需要计算整个建筑内人员的RSET,故E项错误。本题答案:BCD