线槽始端、终端及接头处
距接线盒0.2m处
线槽转角或分支处
直线段不大于3m处
线槽敷设时,应在下列部位设置吊点或支点:( 1)线槽始端、终端及接头处。( 2)距接线盒0.2m处。( 3 ) 线槽转角或分支处。(4)直线段不大于3m处。