储罐进水的控制阀门选型不当或不合格,导致平时出现渗漏
本题考查的是泡沫灭火系统常见的故障分析及处理。泡沫灭火系统出现无囊式压力比例混合装置的泡沫液储罐进水,主要原因是储罐进水的控制阀门选型不当或不合格,导致平时出现渗漏。其解决方法是严格阀门选型,采用合格产品,加强巡检,发现问题及时处理。故,本题选。
此外, 比例混合器锈死的主要原因:由于使用后,未及时用清水冲洗,泡沫液长期腐蚀混合器致使锈死(项);泡沫产生器无法发泡或发泡不正常的主要原因:①泡沫产生器吸气口被异物堵塞;②泡沫混合液不满足要求,如泡沫液失效,混合比不满足要求(项);平衡式比例混合装置的平衡阀无法工作的主要原因:平衡阀的橡胶膜片由于承压过大被损坏(项)。