A、稳压泵的设计压力应满足自动启动和管网充满水的要求
D、稳压泵启泵次数按照不大于15次/h计算确定
<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;">稳压泵的设计压力应符合下列要求: 1)<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;"> 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求; 2)<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;"> 稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力,且增加值宜为0.07-0.10MPa; 3)<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;"> 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0. 15MPa。 <span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;">本题答案:AD。