D、各厂房按规定划分防火分区,防火分区的建筑面积均不超过2000m2
3个厂房均为甲类厂房《建规》
3. 2. 9甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4. 00h。A错误。
3.2.15 —、二级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50hftl.00h。B错误。表3.
3.1 C错误,D正确。