B、管道内的消防供水压力保证用水量达到最大时,最不利处的水枪充实水柱不小于13.0m
消防用水量应按隧道的火灾延续时间和隧道全线同一时间发生一次火灾计算确定。
(1)一、二类隧道的火灾延续时间不应小于3.0h;
(2)三类隧道,不应小于2. 0h。A正确。
(3)管道内的消防供水压力保证用水量达到最大时,最不利处的水枪充实水柱不小于10.0m。B错误。
(4)隧道内的消火栓用水量不应小于20L/S,隧道外的消火栓用水量不应小于30L/S。对于长度小于1000m的三类隧道,隧道内、外的消火栓用水量可分别为10L/S和20L/S。C正确。
(5)隧道内消火栓的间距不应大于50m,消火栓的栓口距地面高度宜为1.1m。 D正确。