预制灭火系统的启动有哪两种方式?
气体灭火系统主要有自动、手动、机械应急启动和紧急启动/停止四种控制方式,但其工作原理却因灭火剂种类、灭火方式、结构特点、加压方式和控制方式的不同而备不相同。
预制灭火系统应设置自动和手动控制两种启动方式。
防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5MPa。一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台。
同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s。
下面来看看根据一级注册消防工程师考试相关知识点举出的真题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。
【2017年一级注册消防工程师考试真题】管网七氟丙烷灭火系统的控制方式有( )。
A.自动控制启动
B.手动控制启动
C.紧急停止
D.温控启动
E.机械应急操作启动
【答案】ABE
【2015年一级注册消防工程师考试真题】某通信机房设置七氟丙烷预制灭火系统,该系统应有( )种启动方式。
A.1
B.2
C.3
D.4
【答案】B
【2017年一级注册消防工程师考试真题】一个防护区内设置5台预制七氟丙烷灭火装置,启动时其动作响应时差不得大于( )s。