D、地基为冻胀土层时,要求基底设在冻结线以下不小于0.5m
建筑幕墙防火构造要求包括哪些?:建筑幕墙防火构造要求包括哪些?建筑幕墙防火构造要求如下:防火层应采用厚度不小于1.5mm的镀锌钢板承托。承托板与主体结构、幕墙结构及承托板之间的缝隙应采用防火密封胶密封;应在每层楼板的外沿设置耐火极限不低于1.0h、高度不低于0.8m的不燃烧实体裙墙或防火玻璃墙。幕墙防火构造:可采用单片防火玻璃或由其加工成的中空、夹层防火玻璃,(4)防火层不应与幕墙玻璃直接接触。
建筑幕墙的防雷构造要求有哪些?以及建筑幕墙的保护和清洗需要注意哪些?:1.建筑幕墙的防雷构造要求。(2)幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接。对应导电通路的立柱预埋件或固定件应用圆钢或扁钢与均压环焊接连通。(5)兼有防雷功能的幕墙压顶板宜采用厚度不小于3mm的铝合金板制造,与主体结构屋顶的防雷系统应有效连通。(6)在有镀膜层的构件上进行防雷连接。(7)使用不同材料的防雷连接应避免产生双金属腐蚀,(8)防雷连接的钢构件在完成后都应进行防锈油漆处理;
防雷引下线有什么施工技术要求?:防雷引下线有什么施工技术要求?(1)引下线可利用建筑物内的钢梁、钢柱、混凝土柱内钢筋、消防梯等金属构件作为自然引下线。(2)明敷的引下线采用热镀锌圆铜时,可采用焊接或卡夹(接)器,明敷的引下线采用热镀锌扁钢时,可采用焊接或螺栓连接。(3)当利用建筑物外立面混凝土柱内的主钢筋作防雷引下线时,(4)引下线与接闪器的连接应可靠,应采用焊接或卡夹(接)器连接,引下线与接闪器连接的圆钢或扁钢。