甲、乙类厂房必须设置办公室、休息室等时,只能与厂房贴邻建造,且耐火等级不低于二级
甲、乙类厂房贴邻设置办公室、休息室等时,采用耐火极限不低于3.00h的不燃体防爆墙隔开和设置独立的安全出口
丙类厂房内设置的临时办公室、休息室与厂房隔墙上需开设相互连通的门时,需为乙级防火门
本题考查的知识点是厂房附属用房平面布置。为满足厂房日常管理的需要,在厂房内可以设置一些管理、控制或调度生产的办公用房以及工人的临时休息室。具体检查要求为:(1)对于甲、乙类厂房,办公室、休息室等不得设置在厂房内,必须设置时只能与厂房贴邻建造,且厂房的耐火等级不低于二级,并采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的安全出口。(2)对于丙类厂房,厂房内可设置为厂房服务的办公室、休息室,采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体隔墙和l.00h的楼板与厂房隔开,并至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,需为乙级防火门。<span style='display: inline !important; float: none; background-color: rgb(253, 249, 205); color: rgb(0, 0, 0); 微软雅黑","helvetica neue","hiragino sans gb"; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 100; letter-spacing: normal; line-height: 21px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;'>本题答案:。