报警阀调试宜利用检测、试验管道进行
C、
自动和手动方式启动的雨淋阀,应在15s之内启动
E、报警阀调试时,当报警水压为0.05MPa,水力警铃应发出报警铃声
本题考查的是水喷雾灭火系统的调试方法。水喷雾灭火系统调试应在系统施工完成后进行。报警阀调试宜利用检测、试验管道进行。自动和手动方式启动的雨淋阀,应在15s之内启动;公称直径大于200mm的报警阀调试时,应在60s之内启动;报警阀调试时,当报警水压为0. 05MPa,水力警铃应发出报警铃声。故本题答案为ACE。