按“先高后低,先远后近”的原则进行
应沿找平层分隔缝增设空铺附加层
涂膜应分层分遍涂布,不得一次涂成
涂膜防水层施工的一般要求有:
①涂膜防水层的施工应按“先高后低,先远后近”的原则进行。
②涂膜应根据防水涂料的品种分层分遍涂布,待先涂的涂层干燥成膜后,方可涂后一遍涂料,且前后两遍涂料的涂布方向应相互垂直。
③需铺设胎体增强材料时,屋面坡度小于15%时,可平行屋脊铺设,屋面坡度大于15%时应垂直于屋脊铺设。胎体长边搭接宽度不应小于50mm,短边搭接宽度不应小于70mm。采用二层胎体增强材料时,上下层不得相互垂直铺设,搭接缝应错开,其间距不应小于幅宽的1/3。
④涂膜防水层应沿找平层分隔缝增设带有胎体增强材料的空铺附加层,其空铺宽度宜为100mm。天沟、檐沟、檐口、泛水和立面涂膜防水层的收头,应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严。涂膜防水层上应设置保护层,以提高防水层的适用年限。涂膜厚度选用应符合相关的规定。