复杂成分组成的气体比简单成分组成的气体易燃
可燃气体探测器的安装应符合怎样的要求?:可燃气体探测器是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。催化型可燃气体探测器是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度。红外光学型是利用红外传感器通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的烷烃类可燃气体。3.4.5 可燃气体探测器的安装应符合下列要求:1.安装位置应根据探测气体密度确定。探测器应位于可能出现泄漏点的上方或探测气体的最高可能聚集点上方;探测器应位于可能出现泄漏点的下方。
可燃气体探测报警系统的组成有哪些?:可燃气体探测报警系统的组成有哪些?可燃气体探测报警系统由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器组成,【例题·多选题】可燃气体探测报警系统由( )组成。A.可燃气体报警控制器。B.可燃气体探测器,【例题·单选题】下列关于可燃气体探测报警系统设计描述错误的是( )A.可燃气体探测器可直接接入火灾报警控制器的探测器回路B.石化行业涉及过程控制的可燃气体探测器【解析】可燃气体探测器应接入可燃气体报警控制器
对燃油或燃气锅炉房的防火检查具体包括哪些内容?:燃油或燃气锅炉宜设置在建筑外的专用房间内。对确需布置在民用建筑或汽车库、修车库内的锅炉房进行检查时,应设置在首层或地下一层的靠外墙部位(同变压器);应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.50h的不燃性楼板分隔。锅炉房内设置的储油间总储存量不得大于1m³,且储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与锅炉间分隔;在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置自动和手动切断阀;