应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀
本题考查的是柴油发电机房的防火防爆措施。设置在建筑物内的柴油发电机,其进入建筑物内的燃料供给管道应符合下列规定:
(1)应在进入建筑物前和设备间内,设置自动和手动切断阀;
(2)储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀。油箱的下部应设置防止油品流散的设施;
(3)燃油供给管道的敷设应符合现行国家标准的有关规定;
(4)供锅炉及柴油发电机使用的丙类液体燃料储罐,其布置应符合《建筑设计防火规范》(50016-2014)的有关规定。
故,本题选。