膜的产品质量
施工机具设备的有效性
严格执行检验频率和质量标准
189混凝土小型空心砌块砌体工程施工技术有哪些要求?:混凝土小型空心砌块砌体工程施工技术有哪些要求?经养护制成的具有一定空心率的砌块材料。混凝土小型空心砌块砌体工程施工技术要求如下:(1)施工采用的小砌块的产品龄期不应小于28d。(3)小砌块应将生产时的底面朝上反砌于墙上。应采用强度等级不低于C20(或Cb20)的混凝土灌实小砌块的孔洞。单排孔小砌块的搭接长度应为块体长度的12;多排孔小砌块的搭接长度不宜小于小砌块长度的13。
560消防工程施工技术要求有哪些?:对有振动的管道应加设柔性接头。组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接,采用其他连接时应做防锈处理。每段配水干管或配水管设置防晃支架≥1个,应满足管道、配件及管内水的重量再加50%的水平方向推力时不损坏或不产生永久变形;(3)自动喷水灭火系统的管道横向安装宜设2‰~5‰的坡度,(6)自动喷水灭火系统的喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。安装时不得对喷头进行拆装、改动。
228防雷引下线有什么施工技术要求?:防雷引下线有什么施工技术要求?(1)引下线可利用建筑物内的钢梁、钢柱、混凝土柱内钢筋、消防梯等金属构件作为自然引下线。(2)明敷的引下线采用热镀锌圆铜时,可采用焊接或卡夹(接)器,明敷的引下线采用热镀锌扁钢时,可采用焊接或螺栓连接。(3)当利用建筑物外立面混凝土柱内的主钢筋作防雷引下线时,(4)引下线与接闪器的连接应可靠,应采用焊接或卡夹(接)器连接,引下线与接闪器连接的圆钢或扁钢。