C、烟气在垂直方向的扩散流动速度大,通常为1~5m/s
D、在楼梯间或管道竖井中,由于烟囱效应产生的抽力,烟气上升流动速度更大,可达6~8m/s
E、高层建筑发生火灾产生的烟气,在其内的流动扩散最主要的路线是着火房间-走廊-楼梯间-上部各楼层-室外
本题考查的是建筑火灾烟气扩散线路。1、烟气扩散流动速度与烟气温度和流动方向有关,故A项错误。2、烟气在水平方向的扩散流动速度较小,在火灾初期为0.1 ~0.3m/s,在火灾中期为0.5~0. 8m/s。故B项错误。3、烟气在垂直方向的扩散流动速度较大,通常为l~5m/s,在楼梯间或管道竖井中,由于烟囱效应产生的抽力,烟气上升流动速度很大,可达6 ~8m/s,甚至更大。4、高层建筑发生火灾时,烟气在其内的流动扩散一般有三条路线:第一条,也是最主要的一条是着火房间—走廊—楼梯间—上部各楼层—室外;第二条是着火房间室外;第三条是着火房间—相邻上层房间—室外。本题答案:CDE。