盾构施工现场布置的基本要求有哪些?现场验收应包括哪些内容?
帮考网校2020-07-28 16:33
精选回答

盾构施工现场布置的基本要求有哪些?现场验收应包括哪些内容?

盾构法是暗挖法施工中的一种全机械化施工方法。它是将盾构机械在地中推进,通过盾构外壳和管片支承四周围岩防止发生往隧道内的坍塌。同时在开挖面前方用切削装置进行土体开挖,通过出土机械运出洞外,靠千斤顶在后部加压顶进,并拼装预制混凝土管片,形成隧道结构的一种机械化施工方法。

一、盾构施工现场布置

(一)施工现场布置基本要求

1)施工现场布置应根据合同工期和施工进度的要求,在规定的施工区域内正确处理施工期间所需各项设施之间的空间关系。

2)在施工用地范围内,对施工现场的道路交通、材料仓库、材料堆场、临时房屋、大型施工设备、集土(泥)坑、拌浆系统、临时水电管线、消防器材垂直运输设备等做出合理的规划布置。

(二)施工现场平面布置与施工设施设置

1.施工现场平面布置

主要包括盾构工作井、工作井防雨棚及防淹墙、垂直运输设备、管片堆场、管片防水处理场、拌浆站、料具间及机修间、同步注浆和土体改良泥浆搅拌站、两回路的变配电间等设施以及进出通道等。

2.施工设施设置

1)工作井施工需要采取降水措施时,应设相当规模的降水系统(水泵房)。

2)采用气压法盾构施工时,施工现场应设置空压机房。

3)采用泥水平衡盾构施工时,施工现场应设置泥浆处理系统(中央控制室)、泥浆池。

4)采用土压平衡盾构施工时,应设置电机车电瓶充电间等设施。

二、盾构的组装调试与现场验收

(一)盾构的组装与调试

1.组装前应完成下列准备工作:

1)根据盾构部件情况和场地条件,制定组装方案。

2)根据部件尺寸和重量选择起重设备,同时应根据场地条件选择组装设备。

2.盾构组装应按安全操作规程和组装方案进行。

3.现场应配备消防设备,明火、电焊作业时,必须有专人负责。

4.组装后,应先进行各系统的空载调试,然后应进行整机空载调试。

(二)盾构现场验收

1.盾构现场验收应满足盾构设计的主要功能及工程使用要求,验收项目应包括下列内容:

1)盾构壳体。

2)刀盘。

3)管片拼装机。

4)螺旋输送机(土压平衡盾构)。

5)皮带输送机(土压平衡盾构)。

6)泥水输送系统(泥水平衡盾构)。

7)泥水处理系统(泥水平衡盾构)。

8)同步注浆系统。

9)集中润滑系统。

10)液压系统。

11)铰接装置。

12)电气系统。

13)渣土改良系统。

14)盾尾密封系统。

2.盾构各系统验收合格并确认正常运转后,方可开始掘进施工。

3.盾构现场验收时,应记录运转状况,并应进行评估,满足技术要求后方可验收通过。

测一测是否符合报考条件