验算模板、支架和拱桥的刚度时其规定是什么?
桥梁是在道路路线遇到江河湖泊、山谷深沟以及其他线路(铁路或公路)等障碍时,为了保持道路的连续性而专门建造的人工构造物。桥梁既要保证桥上的交通运行,也要保证桥下水流的宣泄、船只的通航或车辆的通行。
1.验算模板、支架和拱架的抗倾覆稳定时,各施工阶段的稳定系数均不得小于1.3。
2.验算模板、支架和拱架的刚度时,其变形值不得超过下列规定:
(1)结构表面外露的模板挠度为模板构件跨度的1/400。
(2)结构表面隐蔽的模板挠度为模板构件跨度的1/250。
(3)拱架和支架受载后挠曲的杆件,其弹性挠度为相应结构跨度的1/400。
(4)钢模板的面板变形值为1.5mm。
(5)钢模板的钢楞、柱箍变形值为L/500及B/500(L一计算跨度,B一柱宽度)。
3.模板、支架和拱架的设计中应设施工预拱度。施工预拱度应考虑下列因素:
(1)设计文件规定的结构预拱度。
(2)支架和拱架承受全部施工荷载引起的弹性变形。
(3)受载后由于杆件接头处的挤压和卸落设备压缩而产生的非弹性变形。
(4)支架、拱架基础受载后的沉降。
模板支架和拱架施工的搭设与拆除有哪些安全措施?:模板支架和拱架施工的搭设与拆除有哪些安全措施?本文简要介绍桥梁工程中模板支架(简称模板支架)的搭设与拆除的安全措施。(1)支架、脚手架应由具有相关资质的单位搭设和拆除,(1)施工前应根据构筑物的施工方案选择合理的模板支架形式,在专项施工方案中制定搭设、拆除的程序及安全技术措施,(1)模板支架应严格按照获准的施工方案或专项方案搭设和安装,(2)模板支架支搭完成后必须进行质量检查。
桥梁模板、支架和拱桥的拆除应符合的规定有哪些?:桥梁模板、支架和拱桥的拆除应符合的规定有哪些?(1)非承重侧模应在混凝土强度能保证结构棱角不损坏时方可拆除,(2)芯模和预留孔道内模应在混凝土抗压强度能保证结构表面不发生塌陷和裂缝时,(1)浆砌石、混凝土砌块拱桥应在砂浆强度达到设计要求强度后卸落拱架,简支梁、连续梁结构的模板应从跨中向支座方向依次循环卸落;悬臂梁结构的模板宜从悬臂端开始顺序卸落。4.预应力混凝土结构的侧模应在预应力张拉前拆除;
桥梁模板、支架和拱桥的制作与安装有哪些规定?:桥梁模板、支架和拱桥的制作与安装有哪些规定?为了保持道路的连续性而专门建造的人工构造物。1.钢框胶合板模板的组配面板宜采用错缝布置;以混凝土强度达到能保持构件不变形为度。应对模板、支架和拱架进行检查和验收,4.模板工程及支撑体系施工属于危险性较大的分部分项工程,施工前应编制专项方案;超过一定规模的还应对专项施工方案进行专家论证。需要专家论证的模板工程及支撑体系: