阅读 10单选题

0.5

解析

本题考查的是火灾探测器的设置。点型感烟、感温火灾探测器的安装间距要求包括:
(1)感烟火灾探测器、感温火灾探测器的安装间距,应根据探测器的保护面积和保护半径确定,并且不应超过探测器安装间距的极限曲线1~11(含9)规定的范围。
(2)在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过10m;感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的1/2。
(3)点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。
(4)点型探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。

(5)点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。

(6)当屋顶有热屏障时,点型感烟火灾探测器下表面至顶棚或屋顶的距离,应符合相关规定。

故,本题选。