每隔2~3层
(1)除直灌式送风方式外,楼梯间宜每隔2 ~3层设一个常开式百叶送风口;井道的剪刀楼梯的两 个楼梯间应分别每隔一层设置一个常开式百叶送风口;
(2) 前室、合用前室应每层设置一个常闭式加压送风口,并应设置手动开启装置;
(3) 送风口的风速不宜大于7m/s;
(4)送风口不宜设置在被门挡住的位置;
(5)需要注意的是,采用机械加压送风的场所不应设置百叶窗,不宜设置可开启外窗。